<dd id="rvn27"></dd>
<li id="rvn27"><tr id="rvn27"><u id="rvn27"></u></tr></li>

    <em id="rvn27"></em>
    1. 油氣儲運網

      標題: 【石油化工配管設計規定大全】-48個規范文件-SEI內部資料 [打印本頁]

      作者: 儲運之星    時間: 2014-10-6 17:50
      標題: 【石油化工配管設計規定大全】-48個規范文件-SEI內部資料
      石油化工配管規范規定包括:
      SEPD0001
      配管設計規定
      SEPD0001-2001 配管設計規定
      sepd0002 管道間距規定
      sepd0002a 管道間距規定
      SEPD0101 塔配管設計規定
      SEPD0102 容器配管設計規定
      SEPD0103 加熱爐配管設計規定
      SEPD0104 換熱器配管設計規定
      SEPD0105 空冷器配管設計規定
      sepd0106 取樣裝置配管設計規定
      sepd0111 泵配管設計規定
      SEPD0112 往復式壓縮機配管設計規定
      SEPD0113 離心式壓縮機配管設計規定
      SEPD0114 汽輪機配管設計規定
      SEPD0121 管廊配管設計規定
      sepd0201 閥門配管設計規定
      SEPD0202 止回閥配管設計規定
      SEPD0203A 調節閥配管設計規定
      SEPD0204 安全閥配管設計規定
      sepd0205 疏水閥配管設計規定
      sepd0301 流量測量元件配管設計規定
      sepd0302 壓力測量元件配管設計規定
      sepd0303 溫度測量元件配管設計規定
      sepd0401 放空、放凈配管設計規定
      sepd0402 公用物料軟管站配管設計規定
      SEPD0403 裝置內蒸汽和冷凝水配管設計規定
      SEPD0404 冷卻水管道設計規定
      sepd0405 工藝設備消防及降溫噴淋管道配管設計規定(化工)
      sepd0502 漿液管道配管設計規定
      SEPD0503 固態物料、含有固態物料及易凝介質配管設計規定
      sepd0504 聚丙烯氣流輸送管道設計規定
      SEPD0505 腐蝕性介質和有毒介質管道設計規定
      SEPD0506 液硫管道設計規定
      sepd0507 低溫管道配管設計規定
      sepd0603 冷凍水伴管設計規定
      sepd0606 管道和設備防凍設計規定
      sepd0701.2 管道靜電接地設計規定
      sepm0001.2 管道材料設計規定(化工)
      sepm0002.2 管道連接設計規定(化工)
      sepm0003.2 管道材料編碼規定(化工)
      SEPM0101.1 管道材料等級規定(煉油)
      sepm0201 設備和管道隔熱設計規定
      SEPM0202.1 設備和管道隔熱材料及其厚度選用規定
      sepm0301 設備和管道涂漆設計規定
      sepm0301a 設備和管道涂漆設計規定
      sepm0401 管道材料統計規定
      SEPM0501 焊制不銹鋼復合鋼管
      SESA0001 管道應力設計規定
      SESA0102 離心式壓縮機管道應力分析規定
      SESA0103 離心泵管道應力分析規定
      SESA0104 往復式壓縮機管道防振設計規定
      SESA0201 管道跨距規定
      sesa0202 管架設置和選用規定
      SESA0301 管道法蘭螺栓緊固力矩
      SSEST0303 裝置外部管道設計規定
      ESA0302 汽輪機管道應力分析規定
      SEST0304 廠外(或廠際)輸油管道設計規定
      sews0301 給水排水管道設計一般規定
      SEWS0304 給水排水管道、井、閥門及消火栓布置規定
      SEWS0709 裝置消防豎管設計規定
      SGPM0001 鋼管壁厚的計算
      sgpm0202 管道絕熱材料選用及其結構設計導則
      sgsa0101 管架載荷計算規定
      T-PD020102C 配管專業英文縮寫詞
      T-PD030301C 裝置內液化烴管道配管設計規定
      T-PD030302C 裝置燃料氣和燃料油管道配管設計規定
      T-PD030308C  真空管道配管設計規定
      T-PD031401C  輸氣管道設計規定
      T-PD031402C  輸油管道設計規定
      T-PD031501C  城鎮燃氣管道設計規定
      T-PD033104C  煉油裝置及公用工程金屬管道級別劃分規定
      SEPM0202.1設備和管道隔熱材料及其厚度選用規定(煉油)
      石油化工配管設計資料-48個規范文件-SEI內部資料.rar (8.58 MB, 下載次數: 6007, 售價: 10 金幣)

      下面是《SEPD0001 配管設計規定》的一些內容,以此為例:
      目次
      1 總則
      1.1 目的
      1.2 范圍
      2 管道布置
      2.1 管道布置一般要求
      2.2 管道凈空高度和埋設深度
      2.3 管道間距
      2.4 管道跨距
      2.5 工藝管道布置
      2.6 泄放管道布置
      2.7 取樣管道布置
      2.8 公用物料管道布置
      3 閥門布置
      3.1 閥門布置一般要求
      3.2 止回閥布置
      3.3 安全閥布置
      3.4 調節閥布置
      3.5 減壓閥布置
      3.6 疏水閥布置
      4 管件和管道附件布置
      4.1 管件布置
      4.2 阻火器布置
      4.3 過濾器布置
      4.4 補償器布置
      SEPD 0001-2001 2 頁共 22
      5 管道上儀表布置
      5.1 流量測量儀表布置
      5.2 壓力測量儀表布置
      5.3 溫度測量儀表布置
      5.4 物位測量儀表布置
      6 管道支吊架布置
      6.1 管道支吊架設計一般要求
      6.2 管道支吊架布置
      1 總則
      1.1 目的
      為提高石油化工裝置工程設計中管道的設計質量,特編制本標準。
      1.2 范圍
      1.2.1 本標準規定了管道、閥門、管件和管道附件、管道上儀表以及管道支吊架等
      布置要求。
      1.2.2 本標準適用于新建、擴建、改建的石油化工裝置基礎設計階段進行配管研究
      的管道布置設計,以及詳細設計階段的管道布置設計。
      2 管道布置
      2.1 管道布置一般要求
      2.1.1 管道布置設計的基本要求:
      a) 應符合管道及儀表流程圖的要求;
      b) 應符合有關的標準;
      c) 管道布置應統籌規劃做到安全可靠、經濟合理、整齊美觀,并滿足施工、操
      作、維修等方面的要求;
      d) 對于需要分期施工的工程,其管道的布置設計應統一規劃,力求做到施工、
      生產、維修互不影響;
      e) 在確定進出裝置管道的方位與敷設方式時,應做到內外協調;
      SEPD 0001-2001 3 頁共 22
      f) 管道應盡可能架空或地上敷設;如確有需要方可埋地或在管溝內敷設;
      g) 管道宜集中成排布置。地上的管道應敷設在管架或管墩上;
      2.1.2 管廊上應統一考慮儀表、電氣槽板所需的位置。全廠性管廊或管墩上應留有
      10 %30 %的空位,并考慮其荷載。
      2.1.3 管道布置不應妨礙設備、機泵及其內部構件的安裝、檢修和消防車輛的通
      行。
      2.1.4 管道布置應使管系具有一定柔性,在保證管道柔性及管道對設備、機泵管口
      作用力和力矩不超出允許值的情況下,應用最少的管道組成件,最短的長度將管道連
      接起來,并盡量減少焊縫。對于合金管道、泵及壓縮機的吸入管道、真空管道更應如
      此。
      2.1.5 在規劃管道時應考慮其支承點和柔性。盡量利用管道的自然形狀吸收熱脹自
      行補償。
      2.1.6 管道布置應盡量做到“步步高”或“步步低”,減少氣袋或液袋。不可避免
      時應根據操作、檢修要求設置放氣管、排液管和切斷閥。管道布置應盡量減少管道
      “盲腸”。
      2.1.7 法蘭的位置應避免位于人行通道或機泵上方。輸送腐蝕性介質管道及高壓管
      道上的法蘭宜設安全防護。
      2.1.8 異徑管件應緊靠需要變徑的位置,以使布置緊湊、節約管材和減少焊縫。
      2.1.9 管道布置應整齊有序,橫平豎直,成組成排,便于支撐。整個裝置的管道、
      縱向與橫向標高應錯開,一般情況下,改變方向同時改變標高,但特殊情況或條件允
      許時也可平拐。
      2.1.10 管道布置應滿足儀表元件對配管的要求。
      2.1.11 氣體和蒸汽管道的支管應從主管上方引出或匯入。
      2.1.12 管道布置時管道焊縫的設置,應符合下列要求:
      a) 管道對接焊口的中心與彎管起彎點的距離不應小于管子外徑,且不小于
      100 mm;
      b) 管道上兩相鄰對接焊口的中心間距:
      1) 對于公稱直徑大于或等于150 mm的管道,不應小于150mm;
      2) 對于公稱直徑小于150 mm的管道,不應小于外徑,且不得小于50 mm。
      2.1.13 氣液兩相流的管道由一路分為兩路或多路時,管道布置應考慮對稱性或完全
      滿足PID的要求。
      SEPD 0001-2001 4 頁共 22
      2.1.14 管道穿過建筑物的樓板、房頂或墻面時應加套管,套管與管道間的空隙應密
      封。套管的直徑應大于管道隔熱層的外徑,并不得影響管道的熱位移。管道上的焊縫
      不應在套管內,并距套管端部不應小于150 mm。套管應高出樓板50 mm,管道穿過
      屋頂時應設防雨罩。管道不應穿過防火墻或防爆墻。
      2.1.15 有隔熱層的管道,在管墩、管架處應設管托。但是,無隔熱層管道溫度超過
      120 ℃時,不應直接敷設在混凝土構件上,應加管托或隔熱層。
      2.2 管道凈空高度和埋設深度
      2.2.1 管道跨越裝置區的鐵路和道路,應符合下列規定:
      a) 管道跨越鐵路時,軌頂以上的凈空高度不應小于5.5m;
      b) 管道跨越檢修道路或消防道路時,路面以上的凈空高度不應小于4.5 mm;
      c) 在人行通道上方的管道,其管底的凈空不宜小于2.2mm;
      d) 管架立柱邊緣距鐵路中心線不應小于3 m,距道路路肩不應小于1 m;
      e) 管道與鐵路或道路平行敷設時,其突出部分距鐵路中心線不應小于3.5 m,
      距道路路肩不應小于1 m。
      2.2.2 裝置內管廊的高度,除應滿足設備接管和檢修的需要外,還應符合下列規
      定:
      a) 管廊下布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3.5 m;
      b) 管廊下不布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3 m;
      c) 管廊下作為消防通道時,管底至地面的凈空高度不應小于4.5 m;
      d) 多層管廊的層間距應根據管徑大小和管架結構確定;上下層間距宜為1.2 m
      2.0 m;
      e) 當管廊上的管道改變方向或兩管廊成直角相交,其高差以600 mm750 mm
      為宜;對于大型裝置也可采用1000 mm高差;
      f) 當管廊有桁架時要按桁架底高計算管廊的凈高。
      2.2.3 接近地面敷設的管道的布置應滿足閥門和管件等的安裝高度的要求,管底或
      隔熱層的底部距地面凈空高度不應小于100 mm。
      2.2.4 管道穿越鐵路和道路時,應符合下列規定:
      a) 管道穿越鐵路和道路的交角不宜小于60°,穿越管段應敷設在涵洞或套管
      內,或采取其它防護措施;
      b) 套管的兩端伸出路基邊坡不應小于2 m;路邊有排水溝時,伸出水溝邊不應
      小于1 m;
      SEPD 0001-2001 5 頁共 22
      c) 套管頂距鐵路軌面不應小于1.2 m,距道路路面不應小于0.8m,否則,應
      核算套管強度。
      2.2.5 埋地敷設的管道應妥善解決防凍、防凝結、吹掃、排液、防外腐蝕及承受外
      荷載等問題。裝置內埋地管道的管頂距一般混凝土地表面不應小于0.3 m;通過機械
      車輛的通道下不小于0.75 m或采用套管保護。埋地管道如有閥門應設閥井。大型閥
      井應考慮操作和檢修人員能下到井內作業;小型閥井可只考慮人員在井外操作閥門的
      可能性(手操作或采用閥門延伸桿)。閥井應設排水點。
      2.2.6 輸送可燃氣體、可燃液體的埋地管道不宜穿越電纜溝,如不可避免時應設套
      管。當管道介質溫度超過60 ℃時,在套管內應充填隔熱材料,使套管外壁溫度不超
      60 ℃。套管長度伸出電纜溝外壁不小于0.5 m。
      2.2.7 管道的管溝敷設應符合下列規定:
      a) 無法架空敷設而又不宜埋地敷設的管道可在管溝內敷設;
      b) 管溝有全封閉地下管溝和敞開式半地下管溝兩種形式。后者應有蓋板或格
      珊。全封閉式地下管溝適用于不需經常檢查和維修的管道。敞開式半地下管溝適用于
      需要經常檢查和維修的管道。為防止雨水進入,敞開式半地下管溝的溝壁頂面應高出
      地面約100 mm;
      c) 全封閉地下管溝中的管道如有閥門也應設閥井,對閥井的要求與埋地管道相
      同;
      d) 由于管溝內空間狹窄,因此管間距應大于架空敷設的管道。當管道不保溫
      時,管底距溝底凈空不應小于200 mm,保溫管道不應小于300 mm;
      e) 管溝溝底應有不小于0.2 %的坡度;溝底最低點應有排水設施;
      f) 管溝進出裝置和廠房處應設密封隔斷。
      2.3 管道間距
      2.3.1 并排布置管道的間距按下列原則確定管凈距:
      a) 無法蘭裸管,管外壁的凈距不應小于50 mm;
      b) 無法蘭有隔熱層管,隔熱層外表面至鄰管隔熱層外表面的凈距或隔熱層外
      表面鄰管外壁的凈距不應小于50 mm;
      c) 有法蘭裸管,法蘭外緣至鄰管管外壁的凈距不應小于25 mm;
      d) 有法蘭且有隔熱層的管道、隔熱層外表面與管外壁之間或與隔熱層隔熱外
      表面之間的凈距不小于50 mm;法蘭外緣與管外壁之間或法蘭外緣與隔熱層外表面之
      間的凈距不小于25 mm,兩者應同時滿足。
      SEPD 0001-2001 6 頁共 22
      2.3.2 管子外表面或隔熱層外表面與構筑物、建筑物(柱、梁、墻等)的最小凈距
      不應小于100 mm;法蘭外緣與構筑物、建筑物的最小凈距不應小于50 mm。
      2.3.3 閥門手輪外緣之間及手輪外緣與構筑物建筑物之間的凈距不應小于100 mm。
      2.4 管道跨距
      2.4.1 水平管道的跨距按有關規定




      作者: gaara530    時間: 2014-10-6 18:39
      :):):):):):):):):):):)
      作者: gaara530    時間: 2014-10-6 18:40
      :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
      作者: gaara530    時間: 2014-10-6 18:40
      :):):):):):):):)
      作者: gaara530    時間: 2014-10-6 18:40
      :o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
      作者: gaara530    時間: 2014-10-6 18:41
      :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
      作者: 大眼貓    時間: 2014-10-8 07:58
      DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
      作者: 青木老賊    時間: 2014-10-8 08:53
      都是好資料 謝謝分享
      作者: qq56    時間: 2014-10-12 12:39
      好東東
      作者: vsyoucc    時間: 2014-10-27 21:09
      多謝分享,好資料,犀利
      作者: yht1128    時間: 2015-1-1 00:26
      要是能配幾張圖就好了    親   謝謝樓主分享 資金不足  先收藏了
      作者: liu1216190    時間: 2015-1-2 13:21
      好像是很早之前就有過吧???

      作者: yanwei_dy    時間: 2015-1-23 08:33
      必須頂,不過價格有點高??!
      作者: hzysccn    時間: 2015-2-22 22:45
      非常好的資料,謝謝!
      作者: sunooi    時間: 2015-3-8 21:17
      請問該規定是哪一年的,老板很多論壇都有,新版的還很有價值
      作者: yangchunxue5    時間: 2015-9-20 20:03
      好資料,必須頂....
      作者: hjzy    時間: 2015-9-21 20:37
      怎么可以掙金幣?
      作者: 88lichuang88    時間: 2015-10-23 09:06
      確實是比較好的資料哈!
      作者: 油氣儲運666    時間: 2015-10-28 21:38
      謝謝開綠燈撒大家
      作者: 油氣儲運666    時間: 2015-10-28 21:39
      謝謝二級卡拉奇萬
      作者: 油氣儲運666    時間: 2015-10-28 21:39
      東湖隧道和
      作者: 米想戈壁    時間: 2015-11-4 09:58
      支持一下!謝謝分享!
      作者: 87737352    時間: 2015-11-19 07:41
      多謝分享。。。
      作者: bony1983    時間: 2015-12-9 15:44
      好東西
      作者: bony1983    時間: 2015-12-11 14:19
      好東西
      作者: 179090761    時間: 2016-1-14 22:08
      先下了,后面好好看。
      作者: 上帝之手    時間: 2016-1-17 18:10
      多謝分享,好資料
      作者: forworth    時間: 2016-2-16 15:28
      這個可以有 感謝lz分享

      作者: hebinlin    時間: 2016-2-24 09:40
      好東東。感謝啦!
      作者: 上帝之手    時間: 2016-4-21 21:05
      謝謝分享,收藏學習下
      作者: bony1983    時間: 2016-6-12 22:04
      牛叉,好東西,強大
      作者: bony1983    時間: 2016-6-23 21:42
      好資料,牛牛牛
      作者: jnbn    時間: 2016-7-10 11:26

      多謝分享,好資料
      作者: 976528095    時間: 2016-7-11 14:19
      都是好資料 謝謝分享

      作者: bsw976528095    時間: 2016-7-11 14:31
      好資料,過來學習一下
      作者: 核天凱撒    時間: 2016-8-7 12:43
      這個可以看看
      作者: bony1983    時間: 2016-8-13 13:08
      不錯不錯,好東西
      作者: 回家人    時間: 2016-8-15 16:43
      好東東,多謝分享!
      作者: blood1225    時間: 2016-8-17 15:45
      這么全的資料,贊一個樓主。
      作者: lfq5157    時間: 2016-9-18 10:29

      作者: 龍天    時間: 2016-9-19 11:10
      好東西,大家一塊分享
      作者: wzfxihou    時間: 2016-12-2 12:43
      資料不錯 感謝分享!
      作者: liujq    時間: 2016-12-3 10:08
      DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
      作者: liujq    時間: 2016-12-5 20:55
      這么貴估計沒人買
      作者: prominen0250    時間: 2016-12-12 10:12
      謝謝分享,好像不全??!
      作者: peplemon    時間: 2017-1-1 21:33
      多謝樓主分享
      作者: lavalise2002    時間: 2017-1-26 18:31
      謝謝分享,這資料很難得
      作者: hqbtc    時間: 2017-3-14 09:25
      好東西就是要分享的
      作者: 血麒麟    時間: 2017-4-5 09:00
      謝謝分享!
      作者: becauseofyou63    時間: 2017-4-14 11:35
      樓主英明,多謝分享!
      作者: fs3357    時間: 2017-4-21 11:06
      sepd0301 流量測量元件配管設計規定
      作者: 大宇    時間: 2017-5-7 07:04
      配管設計規定
      作者: duanhaiping1983    時間: 2017-5-7 11:50
      好資料啊         
      作者: chenyiwen1983    時間: 2017-5-18 15:47
      好資料,謝謝樓主!
      作者: dxsdtcxmxz    時間: 2017-6-2 14:40
      感謝分享再接再厲

      作者: yangjt63    時間: 2017-6-17 10:38
      下載看看 不讓人失望
      作者: 天行健    時間: 2017-7-25 15:31

      多謝分享,好資料,犀利
      作者: yqcy2017    時間: 2017-8-5 10:01
      sei的規范,值得一看
      作者: liukunqd    時間: 2017-9-9 17:52

      都是好資料 謝謝分享
      作者: rnyi238    時間: 2017-9-27 18:41
      好的資料,沒錢啊
      作者: wzfxihou    時間: 2017-9-28 12:59
      多謝分享,好資料
      作者: 塞北狐狼    時間: 2017-10-27 21:07
      給力,樓主
      作者: scut082    時間: 2017-12-10 23:40
      好東西,想下在下來 可是金幣不夠。
      作者: bony1983    時間: 2017-12-11 08:42
      66666的資料
      作者: titicaca2006    時間: 2018-1-2 11:39
      很不錯的匯總,金幣不夠,繼續努力!
      作者: dgxzh20131121    時間: 2018-1-5 13:26
      好資料,謝謝分享!
      作者: 馬凡    時間: 2018-1-15 00:20
      怎么不全呀,能不能發給我一份全的,謝謝您  270419413@qq.com
      作者: 塞北狐狼    時間: 2018-3-28 11:01
      好東西,多謝分享
      作者: 上帝之手    時間: 2018-4-9 22:54
      這個比較狠,10個金幣?
      作者: 胤真    時間: 2018-4-23 11:49
      不愧是置頂,很有用 謝謝分享
      作者: li247201863    時間: 2018-4-25 16:09
      謝謝分享?。。。。。。?!
      作者: qingyiyijian    時間: 2018-5-13 13:32
      好資料?。。。。。。。。。。。。。。。。。。?!
      作者: seafish2017    時間: 2018-5-28 14:14
      好,謝謝,我喜歡,贊!
      作者: sai佐為    時間: 2018-6-8 21:35
      都是好資料 謝謝分享
      作者: raionday    時間: 2018-6-23 15:00
      好東西,多謝分享,精心學習
      作者: spehun    時間: 2018-7-11 13:37
      非常好,感謝
      作者: 610790622    時間: 2018-7-24 10:25
      好資料 搜集學習啦 謝謝樓主
      作者: a844410617    時間: 2018-8-27 10:09
      23424235253325
      作者: hadesmana    時間: 2018-8-31 08:57
      好資料,先留著,感謝樓主
      作者: zoehowe    時間: 2018-10-30 10:48
      xiexie內容好

      作者: Andy_MdEK8    時間: 2018-11-11 21:56
      好資料,值得收藏一波
      作者: 一步一印    時間: 2018-11-15 19:48
      好資料,值得學習
      作者: 會飛的小強14    時間: 2018-11-29 17:22
      不錯 好好好好好
      作者: lipupbest    時間: 2018-12-9 03:05
      好資料,多謝樓主分享!
      作者: 化工工藝類    時間: 2019-1-14 11:06
      好資料 謝謝分享
      作者: JeremyCai    時間: 2019-1-22 11:10
      好資料,謝謝分享
      作者: cjp6124    時間: 2019-1-29 23:25
      多謝分享,好資料,犀利
      作者: chq19880305    時間: 2019-2-8 21:34
      非常不多的資料,很不錯
      作者: 傷未央    時間: 2019-2-11 11:25
      謝謝樓主分享
      作者: lunalove    時間: 2019-3-18 12:59
      感謝分享啊,謝謝啦,好東西
      作者: lunalove    時間: 2019-3-18 12:59
      感謝分享啊,謝謝啦,好東西
      作者: sonaica    時間: 2019-4-23 10:21

      多謝分享,好資料,犀利
      作者: li247201863    時間: 2019-5-6 08:29
      謝謝分享?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?!
      作者: wutuxiaoyuan    時間: 2019-5-30 08:53
      看看感謝分享!
      作者: xieantony    時間: 2019-8-8 11:07
      好東西,感謝樓主
      作者: lzfhjy    時間: 2019-8-25 11:27
      項         一個。也下載看看。
      作者: 難說再會    時間: 2019-8-26 14:22
      不少好資料,支持一下
      作者: windows8sean    時間: 2019-9-25 10:34
      感謝分享。。。。
      作者: huolliao    時間: 2019-9-30 10:23
      EN  比較齊全,LZ威武
      作者: TC2019    時間: 2019-11-6 14:10
      多謝分享,好資料,喜歡




      歡迎光臨 油氣儲運網 (http://www.myopiamanagementgeorgia.com/) Powered by Discuz! X3.4